    A0: Lỗi do thiết bị bảo vệ bên ngoài.
    • Lỗi board dàn lạnh trên dieu hoa daikin
    • Thiết bị không tương thích
    • Kiểm tra lại cài đặt và thiết bị kết nối bên ngoài

    A1: Lỗi ở board mạch
    • Thay board dàn lạnh

    A3: Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả(33H)
    • Kiểm tra bơm nước xả ra
    • Kiểm tra công tắc phao
    • Điện đã được cung cấp chưa
    • Lỗi board dàn lạnh
    • Kiểm tra đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không
    • Lỏng dây kết nối

    A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
    • Thay mô tơ quạt dieu hoa daikin
    • Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh

    A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi
    • Lỗi bo dàn lạnh
    • Cánh đảo gió bị kẹt
    • Kiểm tra mô tơ cánh đảo gió
    • Lỗi kết nối dây mô tơ Swing


    1402135ftkd35gvmv.160.0
    A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).

    • Kết nối dây bị lỗi
    • Lỗi board dàn lạnh
    • Kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van

    AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh.
    • PCB dàn lạnh
    • Kiểm tra đường ống thoát nước
    • Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi

    C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi nhiệt
    • Lỗi bo dàn lạnh
    • Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng

    C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.
    • Lỗi board dàn lạnh
    • Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi

    C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi
    • Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi
    • Lỗi board dàn lạnh

    CJ: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển
    • Lỗi board romote điều khiển
    • Lỗi cảm biến nhiệt độ của điều khiển.

    E1: Lỗi của board mạch.
    • Thay board mạch dàn nóng dieu hoa daikin

    E3: Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.
    • Lỗi cảm biến áp lực cao
    • Lỗi công tắc áp suất cao
    • Lỗi board dàn nóng
    • Kiểm tra áp suất cao dẫn tới tác động của công tắc áp suất cao
    • Lỗi tức thời – như do mất điện đột ngột

    E4: Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.
    • Van chặn không được mở
    • Lỗi cảm biến áp suất thấp.
    • Lỗi board dàn nóng.
    • Áp suất thấp bất thường(<0,07Mpa)

    E5: Lỗi do động cơ máy nén inverter
    • Máy nén inverter bị kẹt, bị dò điện, bị lỗi cuộn dây.
    • Dây chân lock bị sai (U,V,W)
    • Lỗi bo biến tần
    • Van chặn chưa mở.
    • Chênh lệch áp lực cao khi khởi động( >0.5Mpa)

    E6: Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng.
    • Hỏng máy nén thường
    • Điện áp cấp không đúng
    • Khởi động từ bị lỗi
    • Van chặn chưa mở.
    • Cảm biến dòng bị lỗi

    E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng.
    • Quạt bị kẹt
    • Lỗi mô tơ quạt dàn nóng
    • Lỗi board biến tần quạt dàn nóng

    F3: Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường.
    • Cảm biến nhiệt độ ống đẩy bị lỗi hoặc sai vị trí
    • Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ ống đẩy.
    • Lỗi board dàn nóng

    H7: Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình thường.
    • Lỗi quạt dàn nóng
    • Dây truyền tín hiệu lỗi
    • Board Inverter quạt lỗi

    H9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên ngoài.
    • Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió ra dàn nóng bị lỗi
    • Lỗi board dàn nóng

    J2: Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện.
    • Kiểm tra cảm biến dòng bị lỗi
    • Board dàn nóng bị lỗi

    J3: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi (R31T~R33T)
    • Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ
    • Lỗi cảm biến nhiệt độ ống đẩy
    • Lỗi board dàn nóng

    J5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống gas về
    • Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ
    • Lỗi cảm biến nhiệt độ ống hút
    • Lỗi board dàn nóng

    J9: Lỗi cảm biến độ quá lạnh(R5T)
    • Lỗi cảm biến độ quá lạnh R5T
    • Lỗi board dàn nóng dieu hoa daikin

    JA: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi.
    • Lỗi cảm biến áp suất cao
    • Lỗi bo dàn nóng
    • Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai

    JC: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về.
    • Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai
    • Lỗi cảm biến áp suất thấp
    • Lỗi board dàn nóng

    L4: Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng.
    • Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng cao (≥93°C)
    • Lỗi board mạch
    • Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt

    L5: Máy nén biến tần bất thường
    • Hư cuộn dây máy nén Inverter
    • Lỗi khởi động máy nén
    • Board Inverter bị lỗi

    L8: Lỗi do dòng biến tần không bình thường.
    • Máy nén bị lỗi
    • Máy nén Inverter quá tải
    • Lỗi bo Inverter
    • Máy nén hỏng cuộn dây( dò điện, dây chân lock…)

    L9: Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần.
    • Lỗi máy nén Inverter
    • Lỗi dây kết nối sai(U,V,W,N)
    • Không đảm bảo chênh lệch áp suất cao áp và hạ áp khi khơi động
    • Van chặn chưa mở
    • Lỗi board Inverter

    LC: Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển
    • Lỗi bộ lọc nhiễu
    • Lỗi board điều khiển dàn nóng
    • Lỗi board Inverter
    • Lỗi mô tơ quat
    • Lỗi quạt Inverter
    • Kết nối quạt không đúng
    • Lỗi máy nén
    • Lỗi do kết nối giữa bo Inverter và board điều khiển dàn nóng dieu hoa daikin

    P4: Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter
    • Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt
    • Lỗi bo Inverter

    PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng
    • Chưa cài đặt công suất dàn nóng
    • Cài đặt sai công suất dàn nóng khi thay thế bo dàn nóng

    U0: Cảnh báo thiếu ga
    • Lỗi cảm biến áp suất thấp
    • Thiếu ga hoặc ngẹt ống ga (lỗi thi công đường ống)
    • Lỗi cảm biến nhiệt (R4T, R7T)
    • Lỗi board dàn nóng

    U1: Ngược pha, mất pha
    • Lỗi board dàn nóng
    • Nguồn cấp bị ngược pha
    • Nguồn cấp bị mất pha

    U2: Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh.
    • Lỗi nguồn tức thời
    • Lỗi dây truyền tín hiệu
    • Mất pha
    • Lỗi bo Inverter
    • Lỗi bo điều khiển dàn nóng
    • Nguồn điện cấp không đủ
    • Lỗi máy nén
    • Lỗi mô tơ quạt
    • Lỗi dây ở mạch chính

    U4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng
    • Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất
    • Hệ thống địa chỉ không phù hợp
    • Lỗi board dàn lạnh
    • Lỗi board dàn nóng
    • Dây giữa dàn lạnh-dàn nóng, dàn nóng-dàn nóng bị đứt, ngắn mạch hoặc đấu sai (F1,F2)

    U5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote.
    • Lỗi có thể xảy ra do nhiễu
    • Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và remote
    • Lỗi bo remote
    • Lỗi bo dàn lạnh
    • Kiểm tra lại cài đặt nếu 1 dàn lạnh sử dụng 2 remote

    U7: Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng
    • Adapter điều khiển Cool/Heat không tương thích
    • Kiểm tra dây tín hiệu giữa dàn nòng với dàn nóng
    • Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và Adapter điều khiển C/H
    • Kiểm tra bo mạch dàn nóng
    • Lỗi Adapter điều khiển Cool/Heat
    • Địa chỉ không đúng(dàn nóng và Adapter điều khiển C/H)

    U8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”.
    • Lỗi kết nối điều khiển phụ dieu hoa daikin
    • Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa remote chính và phụ
    • Lỗi board remote

    U9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ thống.
    • Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh
    • Kiểm tra lại Dây truyền tín hiệu bên trong và bên ngoài hệ thống
    • Kiểm tra lại van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ thống
    • Lỗi bo dàn lạnh của hệ thống