- 01/05/2011 11:22 AM #171
- 01/05/2011 12:57 PM #172
-
Những thành viên sau cảm ơn bo-chipchip vì bài viết hữu ích:
Coichay (04/05/2011)
- 01/05/2011 04:42 PM #173
Re: Thiết bị mới dùng khi mất điện (phần 2)
To all user of Hồ Điện: 9h sáng hôm nay 1/5 tôi đã mang con Hồ Điện 800VA tới nhà ndc_thailand để 2 anh em cùng test về chế độ nạp và bảo dưỡng accu có đúng như quảng cáo là 3 giai đoạn ko? Sử dụng ampe kìm để test. Kết quả là bình 12V nhà Ndc_thailand đã đầy 13.6V khi cắm HĐ của tôi nối với 3 quả accu 100Ah đấu song song thì dòng xạc HĐ vẫn ko đổi là 14A và Vdc nạp vẫn nhảy dần lên rất cao 15.55V, tôi bảo để 1 tý nữa là nó lên 16.2V mà đo dòng xạc vẫn ko hề giảm tý nào (14A,mặc dù bình đã đầy) nhưng Cường hãi quá ko dám test nữa:Sad:. Tôi cho rằng đây chính là nguyên nhân con accu Phoenix 200Ah của tôi sôi và nóng, phát sinh lượng khí gas sulfua nhiều, vì thế valve an toàn tự động của dòng accu viễn thông kín khí nó mở chống nổ bình cho khí thoát ra ngoài, chúng ta mới ngửi thấy mùi thum thủm khó chịu.?! Còn trước đây dùng HĐ với con Phoenix 100Ah tôi chỉ thấy nóng bình chứ chưa thấy mùi, có khả năng với dòng xạc cao và điện áp nạp cao như vậy (khi đã đầy bình) thì thể tích dung dịch của bình 100Ah có lượng khí sinh ra ko nhiều bằng bình 200Ah để valve an toàn của nó mở nên chưa thấy mùi chăng?!.
Cũng dàn accu này đem test với chiếc kích Noname 800VA của Cường cho điện thế nạp ko bao giờ quá 14.4V và dòng nạp giảm dần xuống mức 1.5A- 0.5A vì bình đã đầy.
Vì tính an toàn tôi kêu gọi những anh em sử dụng HĐ nối accu 24/24 kiểm tra mà thấy có hiện tượng bình sôi và nóng ấm thì hãy ngưng nạp ngay, ko để HĐ nối với accu 24/24 nữa, đề phòng những loại bình accu kín khí noname valve an toàn ko tốt có thể gây nên nổ bình accu.Chỉnh sửa lần cuối bởi congvialy; 01/05/2011 vào lúc 04:46 PM.
-
Những thành viên sau cảm ơn congvialy vì bài viết hữu ích:
bo-chipchip (01/05/2011)
- 01/05/2011 06:08 PM #174
Re: Thiết bị mới dùng khi mất điện (phần 2)
nghe nói HĐ 2011 bị vấn đề V > 15V và A ko giảm, ko biết Hồ điện có khả năng triệu hồi các sản phẩm lỗi ko nhỉ ?
- 01/05/2011 06:33 PM #175
Re: Thiết bị mới dùng khi mất điện (phần 2)
Thế này thì đúng là có ngày ...bùm. Dạo này các bác bên HĐ đi công tác xa hết rồi hay sao ý nhỉ. Có lẽ phải gọi đt trực tiếp cho các bác ấy thôi! Mà để các bác ấy nghỉ ngơi 30-4, 1-5 cho thoải mái đã, sang tuần sẽ gọi.
To bác congvialy. Bác ở HN nếu đến HĐ trao đổi thì thông tin kq cho e với nhé. ĐT 0979852573Chỉnh sửa lần cuối bởi bo-chipchip; 01/05/2011 vào lúc 06:36 PM.
-
Những thành viên sau cảm ơn bo-chipchip vì bài viết hữu ích:
truonglh (02/05/2011)
- 01/05/2011 09:18 PM #176
Re: Thiết bị mới dùng khi mất điện (phần 2)
Các bác ơi cho tôi hỏi chút: khi sạc UPS Santak( rốt đa) thì sau khi bật công tắc để sạc accu, UPS sẽ lại tự động bật ON hả các bác? Và cứ phải để vậy sạc cho đủ 60 tiếng ạ?( 3 lần).
- 02/05/2011 12:12 AM #177
Re: Thiết bị mới dùng khi mất điện (phần 2)
Đa phần các UPS phải bật ON thì nó mới chạy/nạp ắc qui nếu ắc qui yếu, tắt OFF là nghỉ hết do đó cứ để vậy mà nạp định danh cho ắc qui mới và hãy yên tâm về chế độ nạp của nó cực kỳ tốt cho ắc qui. Khi xả thì phải rút dây nguồn AC của nó ra. Khi dùng thì vẫn có thể cắm dây nguồn AC để khi có điện lưới nó tự động nạp. Hết
-
Những thành viên sau cảm ơn hbiencuong vì bài viết hữu ích:
hoa282 (02/05/2011)
- 02/05/2011 09:41 AM #178
Re: Thiết bị mới dùng khi mất điện (phần 2)
Mình dùng HD 800VA, cắm điện liên tục sau khi đèn nạp hết nháy, hơn 12 giờ sau thấy ac quy vẫn sôi lăn tăn, đo thấy báo 14.8V. Ac quy nước 120AH không nóng bất thường, chỉ ấm.
Do thấy kích điện không có dấu hiệu dừng =>>> rút phíc điện đến hơn 8 tiếng sau, đo được 12.5 V
Kích điện mua 3/2011 tại đại lý của HD =>>> Kiến nghị HỒ ĐIỆN xem lại sản phẩm và thông báo chính thức để ACE còn mang đi bảo hành. Mọi người cùng ý kiến, và thông báo cho Hồ điện, mong Hồ điện sớm có giải đáp cụ thể.
- 02/05/2011 09:43 AM #179
- 02/05/2011 09:53 AM #180



Trả lời với trích dẫn